积分
14
话题
13
评论
1
注册排名
507
个人资料
编辑资料
昵称
developlink-CiCi
签名
这家伙很懒,什么都没留下
粉丝
0
更多
暂无数据
关注
0
更多
暂无数据
话题
文章
developlink-CiCi
发布于2025-03-05 15:10
远程删除上位机下载过的userapp
控制台下发 rrpc,function,os.remove("/lua/userapp.lua") 直到返回rrpc,function,Res,true成功,然后重启一下设备即可
赞
评论
浏览
102
常见问题
developlink-CiCi
发布于2025-03-05 15:05
上位机左侧调试信息界面不显示日志或者只有几句话
在DTU设置页面,基本参数->日志等级设置debug,写入配置,重新观察
赞
评论
浏览
118
常见问题
developlink-CiCi
发布于2025-03-05 15:04
Modbus或者645输入数据源多个串口如何指定串口
ID或者表改为uartid|devid的形式,比如串口1, modbusid1写1|1, 串口2 modbusid4写2|4。 需要注意输入数据源需要选多个串口。网络通道是101开始,如网络1 101|1
赞
评论
浏览
96
常见问题
developlink-CiCi
发布于2025-03-05 14:51
采集数据上传增加唯一IMEI标志
使用的modbus或者645,在功能里面启用用户参数 然后再用户参数里面增加一条, 名称imei可随便改, 值写${imei} 上传的结果
赞
评论
浏览
90
常见问题
developlink-CiCi
发布于2025-03-05 14:48
发现WEB端配置改不了变成了只读模式
添加了分组配置,此时设备配置变成了分组配置,需要去改分组的配置;或者取消分组
赞
评论
浏览
83
常见问题
developlink-CiCi
发布于2025-03-05 14:45
如何通过WEB平台读取设备已有的配置
DTU的参数版本是非常重要的值,用于判别设备参数版本以及是否更新;初始值为0代表未配置,设备不会获取此空值;每次修改保存参数后参数版本增加1,设备更新时发现远程参数版本号变化即更新。 配置只会从WEB端往设备发,设备上位机配置的参数并不会上传到WEB;如果...
赞
评论
浏览
98
常见问题
developlink-CiCi
发布于2025-03-04 17:55
配置写入后再读取发生了变化(配置不见了)
一般是启用了WEB配置,导致被WEB端参数覆盖了,需要关注参数版本。 解决方案: 完全使用WEB配置 配置时将基本参数下的参数版本修改为和WEB端完全一致,或者先点一下读取参数,然后在修改写入。 DTU的参数版本是非常重要的值,用于判别设备参数版本以及...
赞
1
评论
浏览
111
常见问题
developlink-CiCi
发布于2025-03-04 17:50
下载了错误的固件如何强制下载恢复
断电, 按住黑色复位小孔按钮,一直按住不要放,上电 上电5s后放开按钮 去设备管理器观察,出现一个sprd的COM就进入了下载模式(仅限4G,以太网的直接下载skg即可) 使用上位机直接下载固件,或者下载界面点击界面下载,使用弹出的软件下载 (4G下载带s...
赞
1
评论
浏览
91
常见问题
developlink-CiCi
发布于2025-03-04 17:48
蓝灯周期性快速闪烁无法联网
检查是否插天线 检查是否插卡,也可以用上位机读取iccid,能读到说明卡插好了 卡插好了还是没网,查询卡是否有流量 卡有流量,查询卡是否机卡分离,如果锁卡了需要激活
赞
1
评论
浏览
66
常见问题
developlink-CiCi
发布于2025-03-04 17:47
Modbus或者645采集平台收到的是个空JSON
检查串口波特率有没有错误,串口设置pir是否按照提示设置默认值 设备id或者表号错误,接一个表的情况下可以使用12个A电表广播地址测试 硬件接线或者其他问题 读取指令或者地址设置错误 先用电脑modbus poll软件或者抄表软件读一下设备,确定一...
赞
1
评论
浏览
66
常见问题
developlink-CiCi
发布于2025-03-04 17:45
DTU平台显示设备未激活
显示未激活时可以删除掉设备用小程序重新添加; 或者使用上位机写入用户识别码到设备; 若显示设备待激活状态,需要检查下设备网络状态,重启设备联网后刷新网页端即可
赞
2
评论
1
浏览
125
常见问题
到底啦