配置写入后再读取发生了变化(配置不见了)

一般是启用了WEB配置,导致被WEB端参数覆盖了,需要关注参数版本。
解决方案:

  1. 完全使用WEB配置
  2. 配置时将基本参数下的参数版本修改为和WEB端完全一致,或者先点一下读取参数,然后在修改写入。
DTU的参数版本是非常重要的值,用于判别设备参数版本以及是否更新;初始值为0代表未配置,
设备不会获取此空值;每次修改保存参数后参数版本增加1,设备更新时发现远程参数版本号变化即更新。

配置只会从WEB端往设备发,设备上位机配置的参数并不会上传到WEB;如果用上位机修改了配置,重启后发现配置变了,
一般就是被WEB端配置覆盖了。此时要么删除WEB端设备,只用上位机配置,要么不用上位机只用WEB配置。或者强制写入设备,
但是需要保持参数版本和WEB端一致,则不会被WEB端覆盖