新增功能(日志可以远程查看了)(固件尾缀版本必须要在143及其以上,例如 6.137.143,6.213.143,4.137.143)
网关Web配置-基本参数说明
页面路径:配置 → 基本参数
本页面主要控制网关版本升级、日志打开

参数总览
| 参数项 | 选项/取值范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 参数配置 | V4 | 参数版本,保持与固件匹配,不能修改 |
| 自动升级 | 启用 / 禁用 | 网关远程固件自动升级开关 |
| 内置Shell | 启用 / 禁用 | 开启后可使用Shell调试功能 |
| Shell心跳 | ‑ / 80 | Shell保活心跳参数 |
| 日志等级 | DEBUG | 日志输出等级,DEBUG输出完整调试日志,用于问题排查 |
| 错误上报 | 启用 / 禁用 | 网关运行异常、错误日志上报开关 |
页面按钮
- 刷新:读取网关当前实际参数刷新页面
- 复位:恢复本页参数为出厂默认值
- JSON:导出/导入配置JSON
- 导入文件:本地配置文件导入
- 保存:将页面配置下发到网关生效
- 取消:放弃修改,退出编辑
在线日志查看(新增功能)
无需下载日志文件,Web页面直接实时查看网关运行日志,方便现场快速定位故障。
使用说明
- 进入网关Web配置页面,切换至【工具】标签页;
- 打开在线日志功能;
- 页面实时滚动输出网关运行日志;
- 搜索网关的IMEI,点击IMEI。
- 设备在线以后再点击开启日志的功能
- 支持暂停日志、清空显示窗口、复制日志文本;



注意:
- 在线日志为实时流式输出,网关重启后历史日志无法回溯保存;如需留存历史日志,需要导出日志文件。
- 开启DEBUG日志会增大4G流量消耗,现场调试完成后建议停止日志。
常见配置建议
- 业务正常运行:日志等级不建议长期DEBUG,避免流量过高;排障时临时切DEBUG,排查完恢复。
- 离线采集场景:
离线模式启用,断网依然执行本地Modbus采集。 - 断网策略:移动网络不稳定设备,
断网重启选择「没网的情况下自动重启」。 - 日志上报:调试阶段启用,可快速收集设备异常信息,调试完成后一定要停止日志。
故障排查速查表
| 现象 | 排查参数 |
|---|---|
| 4G网络频繁掉线 | 断网重启、错误次数、MQTT重连 |
| 无网络时Modbus不采集 | 检查离线模式是否启用 |
| 在线日志看不到调试信息 | 基本参数‑日志上报需要打开 |
| 时间不对 | 检查NTP时间开关、NTP服务器地址、4G网络是否连通 |
| IO状态灯不变化 | 核对NETLED/LINKLED/RSTCNF引脚配置 |
提示:参数修改完成必须点击页面右下角【保存】才会下发生效;部分网络相关参数保存后会触发网络重连。